                劲性柱上有个牛腿标高差了400mm,有什么好的整改方案吗?
                问题分类:钢构技术   浏览:69  发布时间:2020-12-4 10:45:48
                请教一下大家:有这么个情况,一根劲性柱上有个牛腿标高做错了(7根这样的劲性柱),差了400mm。现在已经组立好了,还在工厂没发货。现在要想个办法改过来。有什么好的方案整改最优?
                回答问题
                为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
                我来回答:
                登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
                注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
                回答 共3条回答

                游客
                重新做7根,这7根放在对的项目上
                回答:2020-12-4 10:45:50

                何愿
                回答问题:124个
                点此咨询
                牛腿跟柱一般是刚接,也就是说已经焊成一体了,只能割下来,牛腿重新买料焊接。
                回答:2020-12-8 8:02:47
                不错的回答!管理员给予了1积分奖励

                王永民
                回答问题:16个
                点此咨询
                最好在柱身上加或者减去400
                回答:2020-12-8 12:43:18
                不错的回答!管理员给予了1积分奖励